Netzzähler über Kostal Plenticore liefert komische Daten #19064
-
Hallo zusammen, ich habe einen Kostal Smart Energy Meter (KSEM) und einen Kostal Plenticore G3 Wechselrichter. Die Daten des Netzzählers habe ich über die GUI in evcc eingegeben. Es werden jedoch vollkommen utopische Werte angezeigt: Eingestellt habe ich folgendes (Siehe Screenshot). Das ganze läuft auf einem Home Assistant Yellow, auf dem ich auch einen Modbus Proxy am laufen habe... Die anderen Werte (z.B. Leistung der PV Anlage, werte des Akkus etc.) passen alle... nur eben der Netzzähler nicht... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 1 comment 11 replies
-
Entweder bestehendes Template (KSEM über WR) bzw. Sunspec Hybrid WR mit der IP des WR (oder modbusproxy des WR) oder ein anderes Template (KSEM) - nicht über den WR/proxy des WR, mit der IP des KSEM. Empfehlung: sunspec hybrid per WR-IP und Port 1502. sollte bei neuer HW (G2/G3) klappen Der Fehler liegt m.E. in der Interpretation der Daten und der Kodierung, das Template passt aktuell nicht? (Text angepasst, modbusproxy setup ergänzt) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Entweder bestehendes Template (KSEM über WR) bzw. Sunspec Hybrid WR mit der IP des WR (oder modbusproxy des WR) oder ein anderes Template (KSEM) - nicht über den WR/proxy des WR, mit der IP des KSEM.
Empfehlung: sunspec hybrid per WR-IP und Port 1502. sollte bei neuer HW (G2/G3) klappen
Der Fehler liegt m.E. in der Interpretation der Daten und der Kodierung, das Template passt aktuell nicht?
(Text angepasst, modbusproxy setup ergänzt)